UB1AQJ
|
Заголовок сообщения: Заземление антенно-фидерных устройств. Добавлено: Пн 25 апр 2022 21:52 |
|
Зарегистрирован: Пн 18 янв 2021 11:20 Сообщений: 6 Откуда: Луганск
|
Поприветсвую, коллеги! Остро встал вопрос с заземлением антенн, в виду этого хочу обратиться к старшим товарищам по цеху. Дано: -3х Inverted V на 80, 40 и 20 метров -~70 метров(да да, семдесят) фидера с крыши в квартиру -многоквартирный дом -отсутствие возможности организовать свое заземление -наличие (рабочего) заземления/зануления на корпусе эл. щита в подъезде -коммутаор на РЭН-34, которые построен таким образом, что пока на катушке реле нет питания, антенна заземлена В ближайшей перспективе планируется перенос коммутатора на крышу. На крыше есть настоящее заземление, а не зануление. Вопрос: Насколько данное решение правильноеи что можно добавить/изменить в нем?
_________________ UB1AQJ, 73!
|
|
Вернуться наверх |
|
|
RL1L
|
Заголовок сообщения: Re: Заземление антенно-фидерных устройств. Добавлено: Вт 26 апр 2022 13:28 |
|
Зарегистрирован: Пт 26 фев 2016 21:49 Сообщений: 1086 Откуда: Славянка
|
Антенна инвертед V, относится к симметричным антеннам и ей "земля" не нужна. Если Вы хотите иметь защиту от молнии, то заземлив полотна антенны на защитное заземление в эл. щитке, получаете хороший путь для больших токов, через Вашу аппаратуру, т.е. своими руками создали молниеотвод. Антенна явно выше крыши и предметов на ней, так что молния обязательно "ударит" в нее (в антенну), поэтому наоборот, лучше иметь большое сопротивление для токов молнии.
_________________ Анатолий Анатольевич. ex.( RA0C, EY9AF, RA6XPL, RA6PS, RA6PGY).
|
|
Вернуться наверх |
|
|
UB1AQJ
|
Заголовок сообщения: Re: Заземление антенно-фидерных устройств. Добавлено: Вт 26 апр 2022 14:43 |
|
Зарегистрирован: Пн 18 янв 2021 11:20 Сообщений: 6 Откуда: Луганск
|
RL1L писал(а): Антенна инвертед V, относится к симметричным антеннам и ей "земля" не нужна. Если Вы хотите иметь защиту от молнии, то заземлив полотна антенны на защитное заземление в эл. щитке, получаете хороший путь для больших токов, через Вашу аппаратуру, т.е. своими руками создали молниеотвод. Антенна явно выше крыши и предметов на ней, так что молния обязательно "ударит" в нее (в антенну), поэтому наоборот, лучше иметь большое сопротивление для токов молнии. А как тогда быть со статическим электричеством, которое возникает в антенне в виду определенных погодных условий? В моем случае, АФУ имеет большую ёмкость, статику с которой нужно куда-то девать, ведь так?
_________________ UB1AQJ, 73!
|
|
Вернуться наверх |
|
|
RL1L
|
Заголовок сообщения: Re: Заземление антенно-фидерных устройств. Добавлено: Вт 26 апр 2022 15:22 |
|
Зарегистрирован: Пт 26 фев 2016 21:49 Сообщений: 1086 Откуда: Славянка
|
Вы видели схемы буржуйских трансиверов, там на входе стоит резистор на 1 МОм, так вот это для защиты от статики. Для защиты от всевозможных перенапряжений устанавливаются разрядники, а для защиты от молнии, антенна (коммутатор) должны заземлятся на крыше, что бы ток от молнии шел не к Вашей аппаратуре, а мимо. Чем лучше заземление и выше антенна, тем больше вероятность поражения молнией.
_________________ Анатолий Анатольевич. ex.( RA0C, EY9AF, RA6XPL, RA6PS, RA6PGY).
|
|