RA1AIE писал(а):
igorn писал(а):
Неужели у Вас именно так заземлено? :shock: А жильцы то и не знают :(

Не так.

Инструкция допускает заземление на ХВС. Цитату из ПУЭ я привел, чтобы разобраться, а не делать это на практике.


А как заземлено? (согласно инструкции)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт 10 сен 2009 15:32 
Не в сети
Site Webmaster
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Вс 17 фев 2008 01:00
Сообщений: 4528
Откуда: JO40ME
Вынес обсуждение данного вопроса в отдельную тему. Ибо к получению позывного это отношения не имеет, а сам вопрос противоречия "Инструкции" и ПУЭ интересный.

Вот что думаю... В ПУЭ имеется в виду заземление электроприборов. А здесь все же ВЧ земля, может, поэтому в ТБ "Инструкции" разрешено заземляться на ХВС?

_________________
Владислав
ex RA1AIE


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт 10 сен 2009 15:34 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт 07 апр 2009 00:00
Сообщений: 87
RX1CN писал(а):
Да,коллега прав

:oops: Да я не коллега пока, еще только учусь :)
Да много таких случаев, и искать не надо. Надо просто понимать, что за такую самодеятельность можно получить реальный срок.
И всё же, кто как заземляется то? Или никто не выполняет требования инструкции?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт 10 сен 2009 16:00 
Не в сети
Silent Key
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Ср 14 янв 2009 01:00
Сообщений: 6980
Откуда: Тихвин-город воинской славы.
Я рассказал , как я "заземлился"! Что то еще непонятно? Пожалуйста - в личку. Не будем мучить уставших от нас наших уважаемых друзей! Хорошо?


Последний раз редактировалось R1CN Пт 11 сен 2009 12:34, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт 10 сен 2009 16:37 
Не в сети
Silent Key
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Ср 14 янв 2009 01:00
Сообщений: 6980
Откуда: Тихвин-город воинской славы.
Здесь не "ВЧ - Земля" а корректнее сказать "Фаза - ноль".У Вас силовой транс. К нему Фаза - ноль. Плюс Гроза с небес. Поэтому то речь у автора вопроса и идет о надежном заземлении ! Это здорово, что он сейчас озаботился этим вопросом не дожидаясь получить эффект "Перенапряжения" от прямого попадания молнии!


Последний раз редактировалось R1CN Чт 10 сен 2009 19:57, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт 10 сен 2009 17:07 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт 07 апр 2009 00:00
Сообщений: 87
RX1CN писал(а):
Здесь не "ВЧ - Земля" а корректнее сказать "Фаза - нуль".У Вас силовой транс. К нему Фаза - нуль. Плюс Гроза с небес. Поэтому то речь у автора вопроса и идет о надежном заземлении ! Это здорово, что он сейчас озаботился этим вопросом не дожидаясь получить эффект "Перенапряжения" от прямого попадания молнии!

Да нет, я то как раз давно этим озаботился, и вовсе не из-за молнии.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт 10 сен 2009 21:15 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср 17 сен 2008 00:00
Сообщений: 864
Откуда: KP50DA
Я подключил защитное заземление к шине, проложенной по наружной стене жилого дома (стальной пруток 8 мм), служащий для выравнивания потенциалов строительных металлоконструкций. Мне так повезло, что к этой шине подключен только оцинкованный периметр части кровли, длиной всего 30 метров. Когда этот периметр меняли, шину вообще никуда не подключили и я стал единственным ее пользователем. Эта шина должна быть подключена к нулевому проводу на вводе электропитания в дом и надежно заземлена. Т.о., качество защиты должно быть неплохим. В часы максимальных нагрузок на электросеть в доме, разность потенциалов между нулевым проводом квартирной электропроводки и "моей" "землей" достигает 3 Вэфф. (живу высоко :D , в нулевом проводе тоже напряжение падает).

_________________
Если Вы совершили ошибку последствия которой можно исправить - Вы еще не ошиблись (У. Черчилль).<br>


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт 10 сен 2009 21:28 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт 07 апр 2009 00:00
Сообщений: 87
RA1ADA
О таком можно только мечтать! Завидую белой завистью


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт 10 сен 2009 23:37 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср 17 сен 2008 00:00
Сообщений: 864
Откуда: KP50DA
Вот в связи с требованиями техники безопасности, не думается ли вам, уважаемые потребители электроэнергии своими РЭС, что требования об обязательном наличии защитного заземления (ЗЗ) актуально только для молниезащиты, т.е. когда антенна может оказаться "молниеотводом". В остальных случаях все защитные функции (и более успешно) может решать УЗО (устройство защитного отключения) в электропроводке, выполненной по TN-C-S-схеме, в которой функции нулевого рабочего и нулевого защитного проводников объединены в одном проводнике в части сети (т.е. до УЗО провода N и PE -одно и тоже, а настоящий провод N появляется после УЗО, защита обеспечивается только в части электропроводки после УЗО). TN-C-S-схема легко реализуется человеком, которого хоть раз по его собственной воле "шарахало" током :D , я хотел сказать, любой, кто сдал техминимум при получении р/л-позывного и знает, что не только у паяльника имеется "горячий" конец.
По теме: рекомендую использовать всем. Особенно в домах старой постройки, но при хорошей, не гнилой электропроводке (в новых УЗО ставятся по ГОСТам и СНИПам - для розетки в ванной комнате - обязательно с током срабатывания защиты 10 мА)
"Правильные" УЗО отключают сеть при замыкании на защитный провод нулевого или фазового проводов. Чем дороже - тем быстрее и при меньшем токе утечки. При замыкании нулевого и фазового проводов работает как обычный автоматический предохранитель. Только почему-то в этом качестве их не используют.
P.S. Не так давно данное изделие помогло не прекратить денежный поток в одну из Средне-Азиатских республик, когда "товарисчь"перебил железной дверью 3Х2.5 мм2 резиновый кабель удлинителя (строительство дачи). Теперь, совершая утренний намаз, не забывает вспомнить по этому поводу аллаха, создавшего такое замечательное устройство.
:D :D :D
Кому интересно - в сети полно информации по УЗО и их применению.

_________________
Если Вы совершили ошибку последствия которой можно исправить - Вы еще не ошиблись (У. Черчилль).<br>


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт 11 сен 2009 09:19 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт 07 апр 2009 00:00
Сообщений: 87
RA1ADA писал(а):
При замыкании нулевого и фазового проводов работает как обычный автоматический предохранитель. Только почему-то в этом качестве их не используют

Как раз потому, что как автоматические предохранители они в принципе работать не могут :)
От КЗ они (УЗО) не защищают, у них другой принцип работы (разница в токах, а при КЗ по обоим проводникам течёт один и тот же ток - ток КЗ)
Комбинированные устройства (УЗО+автомат в одном корпусе) называются дифференциальными автоматами.
Тем, кто решит использовать - не старайтесь сэкономить, обязательно покупайте механические УЗО, а не электронные (в некоторых странах электронные вообще запрещены)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Анализ сайта онлайн
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB