Сообщения без ответов | Активные темы
Автор |
Сообщение |
R1ADA
|
Заголовок сообщения: Проблема с электросетью. Добавлено: Ср 25 ноя 2009 15:36 |
|
Зарегистрирован: Ср 17 сен 2008 00:00 Сообщений: 864 Откуда: KP50DA
|
Обычная электропроводка, выполнена NYM 3х1,5мм2. Ввод 220В, автомат 16А,УЗО 10мА, выключатель одноклавишный, снова кабель и две люминесцентные лампы с электронными балластами. Периодически при выключении света выключателем выбивает автомат. Похоже в те моменты времени, когда разрыв цепи приходится на пик сетевой синусоиды. Сам грешу на длинный вводный кабель - около 30 метров и малое сечение (это в гараже). Кто-нибудь из электриков подскажет как с этим бороться? Хочется победить это не занимаясь лабораторными опытами - нет ни времени, ни лишних средств. Нужно наверняка.
_________________ Если Вы совершили ошибку последствия которой можно исправить - Вы еще не ошиблись (У. Черчилль).<br>
|
|
Вернуться наверх |
|
 |
RA1ASC
|
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 25 ноя 2009 16:00 |
|
Зарегистрирован: Пн 30 апр 2007 00:00 Сообщений: 2205
|
автомат и узо это одно устройство или 2 разных?
Длинный кабель тут не причем если только проблема не в повреждении изоляции и утечки отчего и срабатывает узо ,узо не очень любит электроных потребителей - по определению в таком потребители есть утечка на землю -входной фильтр
Если срабатывает только автомат -то либо он не исправен ,либо высокий пусковой ток баластов -на них обычно пишут ,в таком случае можно попробовать включать лампы по отдельности
|
|
Вернуться наверх |
|
 |
RN6LJG/1
|
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 25 ноя 2009 16:22 |
|
Зарегистрирован: Чт 25 сен 2008 00:00 Сообщений: 412 Откуда: KO59EU45
|
Узо не ставят на освещение.
Его ставят только на розетки, для контроля утечки на землю. Поправьте если ошибаюсь.
|
|
Вернуться наверх |
|
 |
RA1ASC
|
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 25 ноя 2009 16:46 |
|
Зарегистрирован: Пн 30 апр 2007 00:00 Сообщений: 2205
|
ну почему - а если полезете лампочку менять  ) мокрыми руками
|
|
Вернуться наверх |
|
 |
R1ADA
|
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 25 ноя 2009 16:58 |
|
Зарегистрирован: Ср 17 сен 2008 00:00 Сообщений: 864 Откуда: KP50DA
|
УЗО стоит на входе за автоматом. через него питается освещение и розетки. Срабатывание АВ происходит при выключении освещения (о большом пусковом токе балластов), розетки при этом не нагружены. Длинные провода сечением 1,5 мм2 - имхо, большая индуктивность. Автомат менял, Legrand, очень похож на настоящий. Выключатель - самый обычный, белорусский, выполнен аккуратно. Иногда при выключении света слышен электрический хлопок в выключателе (искрение), т.е. разрыв цепи около пика синусоиды и в этот момент происходит срабатывание АВ.
_________________ Если Вы совершили ошибку последствия которой можно исправить - Вы еще не ошиблись (У. Черчилль).<br>
|
|
Вернуться наверх |
|
 |
matroskin210184
|
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 25 ноя 2009 17:20 |
|
Зарегистрирован: Чт 17 июл 2008 00:00 Сообщений: 120 Откуда: СПб
|
Желательно выключать в другой момент синусоиды
А вообще УЗО в гараже нафиг не нужно.
Разрывая выключателем один проводник на электронный балласт убирается 0 из средней точки конденсаторного фильтра соединённый с заземляющим проводником и как следствие протекает ток разряда ёмкости. -> срабатывает УЗО.
|
|
Вернуться наверх |
|
 |
UA1AFM
|
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 25 ноя 2009 18:02 |
|
Зарегистрирован: Вс 22 июл 2007 00:00 Сообщений: 2829 Откуда: город на Неве, В.О.
|
А зачем нужен электронный балласт в электросетях?  Я как-то не в теме..
_________________ я готов хоть к пчелам в улей, лишь бы только в коллектив...
|
|
Вернуться наверх |
|
 |
R1BIX
|
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 25 ноя 2009 19:35 |
|
Зарегистрирован: Вт 18 сен 2007 00:00 Сообщений: 581 Откуда: Санкт-Петербург, Светлановский пр.
|
UA1AFM писал(а): А зачем нужен электронный балласт в электросетях?  Я как-то не в теме..
В гаражах, обычно, очень низкое напряжение. Его значение иногда достигает 140-185В и в этом случае лампы дневного света с обычным стартером просто не включаются. Вот и изобретают владельцы гаражей разные вещи - кто-то балласты электронные ставит, а кто-то стабилизаторы
_________________ "Cтарость-это когда начинают замечать,что весь форум позасирали малолетки"(с) Александр. ex UB1ACC, RA1AIG, SP-028
|
|
Вернуться наверх |
|
 |
olegatr
|
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 25 ноя 2009 20:16 |
|
 |
Заслуженный баламут |
Зарегистрирован: Вт 01 май 2007 00:00 Сообщений: 5149
|
RA1AIG писал(а): ...изобретают владельцы гаражей разные вещи - кто-то балласты электронные ставит, а кто-то стабилизаторы
Как выглядят эти гаражные балласт и что дают они в плане улучшения ситуации с низкой напругой в гараже?
Я использую автотрансформатор в гаражике.
|
|
Вернуться наверх |
|
 |
R1BIX
|
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 25 ноя 2009 20:54 |
|
Зарегистрирован: Вт 18 сен 2007 00:00 Сообщений: 581 Откуда: Санкт-Петербург, Светлановский пр.
|
olegatr писал(а): Как выглядят эти гаражные балласт и что дают они в плане улучшения ситуации с низкой напругой в гараже? Я использую автотрансформатор в гаражике.
По этой: http://www.svetinfo.ru/content/view/10/89/ ссылочке есть и кратенькое описание и внешний вид этих устройств. Внутри этих коробочек нечто похожее на то, что находится в цоколе энергосберегающей лампе.
И с этим устройством лампы способны разгораться при низком напряжении.
Я тоже использовал ЛАТР в гараже на свет, но потом пробросил отдельный кабель прямо в щит на другую фазу. И проблемы у решились.
А мой хороший товарищ и сосед по КАСу купил себе стабилизатор, типа такого: http://www.chip-dip.ru/product0/photo9000072361.aspx, но на 7КВт. У него напряжение на линии зимой 185 В когда никого нету, и 130-145 по выходным. А в гараже всегда 220.
_________________ "Cтарость-это когда начинают замечать,что весь форум позасирали малолетки"(с) Александр. ex UB1ACC, RA1AIG, SP-028
|
|
Вернуться наверх |
|
 |
olegatr
|
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 25 ноя 2009 20:58 |
|
 |
Заслуженный баламут |
Зарегистрирован: Вт 01 май 2007 00:00 Сообщений: 5149
|
RA1AIG писал(а): ..А мой хороший товарищ и сосед по КАСу купил себе стабилизатор, типа такого: http://www.chip-dip.ru/product0/photo9000072361.aspx, но на 7КВт. У него напряжение на линии зимой 185 В когда никого нету, и 130-145 по выходным. А в гараже всегда 220.
Задумывались про силу тока в цепи при применении стабилизаторов, особенно когда напруга 130 вольт?
|
|
Вернуться наверх |
|
 |
R1BIX
|
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 25 ноя 2009 21:10 |
|
Зарегистрирован: Вт 18 сен 2007 00:00 Сообщений: 581 Откуда: Санкт-Петербург, Светлановский пр.
|
olegatr писал(а): Задумывались про силу тока в цепи при применении стабилизаторов, особенно когда напруга 130 вольт?
Конечно.
При таком напряжении стабилизатор выдает всего 3КВт мощности, а вот как он нагружает сеть я не знаю, т.к. лично не измерял. Но почему-то я уверен это значение много меньше чем 5-7 гаражей оборудованных под кузовные работы (сварка, покраска).... И практически все это "сидит" на одной фазе. Две другие фазы практически не загружены. Электрику и правлению до этого дела нет...
_________________ "Cтарость-это когда начинают замечать,что весь форум позасирали малолетки"(с) Александр. ex UB1ACC, RA1AIG, SP-028
|
|
Вернуться наверх |
|
 |
matroskin210184
|
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 25 ноя 2009 21:16 |
|
Зарегистрирован: Чт 17 июл 2008 00:00 Сообщений: 120 Откуда: СПб
|
Электронный баласт - это схема высокочастоного преобразователя для пуска и работы лампы дневного света. вы кудато удалились.
|
|
Вернуться наверх |
|
 |
R1ADA
|
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 25 ноя 2009 21:46 |
|
Зарегистрирован: Ср 17 сен 2008 00:00 Сообщений: 864 Откуда: KP50DA
|
Да дело, в общем-то и не в балласте. И не в гараже. А как победить периодическое срабатывание АВ от перегрузки по току. Поэтому я и обращался не к электроникам, а к электрикам.
_________________ Если Вы совершили ошибку последствия которой можно исправить - Вы еще не ошиблись (У. Черчилль).<br>
|
|
Вернуться наверх |
|
 |
matroskin210184
|
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 25 ноя 2009 23:36 |
|
Зарегистрирован: Чт 17 июл 2008 00:00 Сообщений: 120 Откуда: СПб
|
Надо исходить из того что балласт это нагрузка емкостного характера, там выпрямитель, характеристики можно посмотреть в сети, они аналогичны простым компьютерным ИБП.
К срабатыванию двуполюсного УЗО приводит рассогласование диф. трансформатора в УЗО, видимо при отключении емкостной нагрузки втекающий ток не равен вытекающему
PS Длинна кабелей мне кажется тут не играет значения.
|
|
Вернуться наверх |
|
 |